欢迎来到专业的信友文档网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 述职报告 事迹材料 范文大全
当前位置:首页 > 范文大全 > 工作汇报 > 正文

基槽验收监理工作汇报材料

时间:2022-04-05 09:05:02 浏览量:

下面是小编为大家整理的基槽验收监理工作汇报材料,供大家参考。

基槽验收监理工作汇报材料

 

  某项目 一、工程简介 工程名称:

 建设地点:

 建设单位:

 监理单位:

 勘察单位:

 设计单位:

 施工单位:

 二、工程建筑、结构概况

 (1)该工程位于**市**街与**路交叉口西北角。总建筑面积***平方米,包括商业购物中心,公寓,酒店,商铺,地下车库,设备机房等综合楼。其中地上建筑面积:141881.66平方米,地下建筑面积:84698.35平方米,基底面积:16495.69平方米。

 该工程所包含商业子项目:总建筑面积184934.53平方米,其中地上建筑面积100244.57平方米,地下建筑面积:84689.96平方米。

 地基与基础:本工程设计为现浇钢筋砼结构,地下三层,地下二层为地下汽车车库,地下一层至地上五层为商业,五层以上为公寓。±0.000相对于绝对标高为286.40米。该工程原始地貌属于丘岭岗地,根据地质勘察报告结果显示,基础持力层落在第4层中风化灰岩层,承载力特征值为1000Kpa。由于开挖基底属于岩石层,开挖后出现坑洼不平现象,根据现场实测结果,槽底最深处达到-16.2m. 一、 验收 依据 :

 1、建筑工程施工质量统一验收标准 GB50300-2013; 2、建筑地基基础工程施工验收规范 GB50200-2002; 3、本工程设计图纸及相关技术文件; 4、施工合同、监理合同; 5、工程建设标准强制性条文。

 二、

 工程施工工序及监理控制情况 1、依据施工图纸及基坑开挖方案,汇同规划局对基坑进行了检测定位,复核后开始开挖。距基底 30 公分进行了人工配合清理,基坑全部开挖过程进行了全程监理。

 2、施工前审批了基坑土方开挖施工方案、质量技术交底、安全培训教育、安全技术交底、人员资质以及质量保证体系,完成了材料机械设备检测报验。

 3、监理采取巡视、旁站、见证取样、监理例会等方式进行全程控制,监理旁站记录齐全,对关键工序加大巡视频率。专业测量工程师对平面坐标、轴线、高程、控制点进行认真复测。测量资料数据计算符合要求,记录完整。

 4、基础检测情况:基坑开挖后发现多处松土坑、窑洞穴、水池、水墩,大部分都清理至基底,只有东南侧水墩因较深紧靠雨水管道无法清理至基底,需设计、地碳制定开挖方案再进行处理。基坑无淤泥、无见地下水、土质状况良好,与设计要求基本相符。

 5、安全文明施工环保:基坑上下通道畅通,四周排水畅通,现场无污染物,无扬尘。安全员进行了全程跟踪检查。

 四 、监理工作结论 经建设、监理、施工单位现场检查,基槽开挖资料齐全,符合验收程序要求,现场施工质量基本达到规范要求,同意报五大主体进行基槽验收。

 汇报完毕,谢谢各位领导批评指正。

 **建设监理有限公司

 20**年 3 月 16 日

推荐访问:监理 验收 工作汇报 基槽验收监理工作汇报材料 地基验槽监理汇报材料