欢迎来到专业的信友文档网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 述职报告 事迹材料 范文大全
当前位置:首页 > 范文大全 > 党建材料 > 正文

给政府2015发展计划汇报材料

时间:2022-04-04 19:30:01 浏览量:

下面是小编为大家整理的给政府2015发展计划汇报材料,供大家参考。

给政府2015发展计划汇报材料

 

 2015 年东部城区集中供热发展情况汇报

 一、发展目标 根据政府要求,结合用户入网意愿,昊天节能热力有限公司确定 2015 年发展目标如下:

 1)建设 58MW 锅炉一台及其附属设施设备; 2)建设一次供热管网 5 公里; 3)建设及改造换热站 15 座; 4)发展供热面积 100 万平方米。

 二、热源厂内建设 1、截止到 2014 年底,我司已完成 3 台锅炉及出渣、上煤系统、除尘脱硫系统安装,烟囱、厂房及干煤棚等基础建设。

 2、2015 年计划完成一台 58MW 锅炉及其辅机的安装,脱硫除尘、辅机基础建设及设备的安装,干煤棚顶施工建设。

 具体实施计划:

 ① 锅炉:5 月 10 日完成招标工作,6 月 1 日到 6 月 10 日完成合同签订,6 月 21 日到 9 月 30 日安装完成具备试运条件。

  ② 基础建设:5 月 15 日完成招标工作,6 月 5 日到 6 月 15 日完成合同签订,6 月 16 日到 8 月 15 日建设完成。

 ③ 除尘脱硫设备安装:5 月 15 日完成招标工作,6 月 5 日到 6月 15 日完成合同签订,6 月 16 日到 10 月 20 日安装完成具备试运条件。

 ④ 10 月 21 日到 10 月 25 日,热源厂内 4 台锅炉、辅机、除尘、脱硫等所有供暖设备联合调试完成。

 ⑤ 10 月 1 日全线开始注水,10 月 25 日完成注水。

 ⑥ 11 月 1 日到 5 日冷态运行调试、消缺。

 ⑦ 11 月 10 日冷态运行、11 日开始升温。

 ⑧ 11 月 13 日,向用户供暖。

 三、2015 年计划铺设一级管网 5 公里,分为四条主管网 3.5 公里及 分支管网 1.5 公里:

 1、千童大道(榕城至永济路)DN500 主管网,长度 1500 米。

 施工进度安排:截止 6 月 4 日已经完成规划路由批复、现场踏勘、地下测量、施工设计工程招标等开工前期手续;6 月 5 日签订施工合同,6 月 10 日进场施工,8 月 20 日完成施工。

 2、永济路(千童大道至长芦大道)DN1000 主管网,长度 1000米。

 施工进度安排:原计划 4 月底前取得路由,5 月 20 日前完成测绘,6 月 1 日完成设计。6 月 25 日完成招标及合同签订。7 月 1 日进场施工。9 月 1 日完工。但目前因永济路计划修建高架桥,相应设计未作出,暂未取得路由,后续工作无法开展。

 3、千童大道(黄河路至沧县县礼堂)DN500 主管网,长度约400 米。

 施工进度安排:6 月 4 日至 6 月 30 日完成现场踏勘、地下测量、报规划审批及施工设计;7 月 1 日至 7 月 7 日完成队伍招标;7月 8 日至 7 月 31 日完成施工。

 4、九河路过铁路 DN700 主管网,长度约 600 米。

 施工进度安排:随九河路过铁路涵洞施工,目前正在协调设计。

 5、分支管网 1.5 公里,待用户入网合同签订后确定路由,再行建设。

 四、2015 年发展用户面积 2015 年计划发展入网面积 100 万平方米。纳入预入网计划的有26 个小区,面积约为 116.39 万平米,共 9661 户。共包括燃煤小锅炉 25 台。具体内容见附表。

 截止 2015 年 6 月 1 日,26 个小区的相关资料已搜集整理完成,收到热用户递交的用热申请 12 份,已签订入网合同 1 份(广厦、万家)。新华区东部城区集中供热指挥部已于 5 月 20 日召开2015 年集中供热第一次协调会,目前正在积极协调推进。

 附表

  2015 年预入网小区明细表 序号

 小区名称

 面积(万㎡)

 户数

 锅炉(台)

 是否已申请

 1 1

 众合凤凰城

 11

 1060

 2 2

 晨曦三期

 2 2

 130

 是

 3 3

 百合二期

 3 3

 677

 4 4

 交警支队宿舍

 3.1

 240

 1 1

 是

 5 5

 祁孟庄居民楼

 0.9

 68

 1 1

 是

 6 6

 金三角小区

 1.29

 174

 1 1

 是

 7 7

 天元医药公司宿舍

 1 1

 150

 1 1

 是

 8 8

 监理所交警宿舍

 1 1

 80

 1 1

 是

 9 9

 摩卡小镇

 5.5

 546

 是

 10

 广厦、万家

 9.4

 1908

 2 2

 是

 11

 二建公寓

 3 3

 130

 1 1

 12

 工行道东支行

 0.4

 1 1

 1 1

 是

 13

 工行宿舍

 1 1

 64

 1 1

 14

 市二冷小区

 2 2

 228

 1 1

 是

 15

 县医院

 3 3

 1 1

 1 1

 16

 橡胶厂宿舍

 4 4

 346

 1 1

 17

 富苑小区

 3.6

 384

 1 1

 18

 利民小区

 5.3

 314

 1 1

 19

 钢管厂宿舍

 2.5

 180

 1 1

 20

 石油二部宿舍

 18

 2056

 3 3

 21

 大化三区

 9.7

 1000

 1 1

 是

 22

 十三化建北区家属楼

 11.7

 480

 1 1

 23

 益民小区

 6 6

 500

 1 1

 24

 中油小区

 3 3

 218

 1 1

 25

 中化小区

 2 2

 315

 1 1

 26

 沧炼石化小区

 3 3

 278

 1 1

 是

  五、存在问题 1、由于永济路计划修建高架路,承建方沧州建投暂未完成高架路设计,规划无法给出路由位置,永济路两侧约 50 多万平米用户急需入网用热,我公司后续工作无法开展。市政府 6 月 8 日集中供热协调会已确认由许强秘书长协调解决。

 2、部分老旧小区庭院管网过于破旧,达不到入网要求,需改造,用户不认可(如:金三角、监理所交警支队宿舍、二冷小区等)。

 3、九河路过铁路段施工未进行,造成我方管网施工进度不能确定。

 沧州昊天节能热力有限公司

 2015 年 6 月 11 日

推荐访问:发展计划 汇报 材料 给政府的2015发展计划汇报材料 政府工作计划报告