 密闭工安全操作规程

 永久风门施工基本要求:

 1.在有水沟的巷道中砌风门墙垛前,必须先安设反水管,既要保持水流畅通,要不漏风。

 2.安放门框时应按下列规定进行:先安放下门坎,下坎的上平面要稍高于道面,再安装门框及上坎横梁,要求门框与横梁成直角。

 3.按照密闭施工顺序,进行掏槽、砌墙、砌墙垛,要求两边墙垛施工平行进行,逐渐把门框牢固嵌入墙垛内。

 4.若需要在风门墙垛中通过电缆线路,在砌墙时要预先安设过线管。

 5.风门墙垛砌好后,墙两边均要用细灰砂浆勾缝或满抹平面,做到不漏风。在行车的巷道中安设风门时,应设置底坎。

 6.安装风门时,应将风门上的门轴与风门框上的轴连接好,使门扇与门框四周接触严密,要求风门不坠、不歪,开关自如。

 7.风门下部应钉挡风帘,确保严密不漏风;门框四周包边沿口,管线孔应用黄泥封堵严实。

 8.安设有自动开关装置的主要通车风门时,应保证其灵敏可靠,开关自如。

 9.所有风门要安设连锁装置。

 10.进、回风井之间和主要进、回风巷之间的风门要安设风门开停传感器。

 测风员岗位作业标准

 测定风量: 1、在测风站测风,无测风站地点选择巷道断面规整、无片帮、空顶、无障碍物和前后 10 米内无拐弯直线巷道内测定; 2、测量地点风速超过 10 米/秒时选用高速风表,风速在 0.5~10 米/秒时,选用中速风表,风速在 0.5 米/秒以下时选用微速风表; 3、定点法:右手持风表将手臂向风流垂直方向伸直,手臂和身体胸面成 105 度~110 度,测风时,风表距巷帮为 0.2 米~0.3 米;巷道断面在 10 平方米以上时测 120 秒,巷道断面在(4~10)平方米时测 60 秒; 路线法:风表在测风断面内按规定线路、规定时间(60 秒、120 秒)内匀速移动,根据断面大小分四线法、六线法和迂回八线法; 4、采用定点法或者路线法测定风量,每个测点测风 3 次以上,每次测量误差不超过 5%; 5、根据测得风速、断面面积计算风量,测得风速乘以巷道断面即得通过该断面风量值; 6、风量、风速符合规程规定。

 监测监控工安全生产责任制

 1.监测监控工要对本岗位的作业安全负责,是作业现场安全管理

 的直接责任者。

 2.认真执行安全第一的生产方针,必须严格按照“三大规程”及其它相关规定作业,保证安全。

 3.必须掌握相关专业知识并依法经过培训,持证上岗。参加安全知识培训,提高自主保安和业务保安能力。

 4.认真填写监测监控系统运行日志和异常情况汇总日报表,随时掌握采掘进度,并按规定及时标注瓦斯探头的实际位置,准确反映监测监控系统的运行情况。

 5.严格按照操作规程和产品说明书保证系统线路与设备的正常连接。

 6.保证监测监控缆线吊挂符合《规程》及安全生产标准化标准要求。

 7.每班对监控系统进行巡查,及时与通风调度联系,确保系统运行正常。

 8.探头安设符合规定及要求,保证所有探头安设位置能正确反映该测点的实际情况。

 9.及时对各种探头进行标校,并做好设备维护、标校记录。

 10.及时回收、移动监测设备,确保设备完好,不得丢失。