 2010 年 4 月 26 日,京九线德安至高塘中继站间 13601G、13587G 发生红轨故障,由于在故障处理过程中存在多方面的失误,故障延时达 1 小时 57 分,现将故障处理中存在的问题分析如下:

 一、

  故障原因 由于 13601G 接收电缆回线与万科端子接触不良(4 号端子),造成 13601G衰耗盒轨入电压只有 98MV、无法驱动本区段接收盒工作,同时因 13601G 接收盒不能正常工作,无法将小轨道执行条件(XGJ、XGJH)送至 13587G 接收盒,导致13587G 区段红轨。

 二、故障处理环节分析 1、16:33 时设备发生故障,驻站人员立即向段调度、车间监控员汇报,同时登记停用故障设备进行处理。

 该程序正确没有问题。

 2、16:33--16:45 时,驻站人员室内接口柜测得发送端电压 93.5V,接收端 808MV,室内衰耗盒轨入电压 98MV,轨出 1 电压 90MV,轨出 2 电压 12MV,由于没有在接口柜甩开负载测试接收电缆上的电压,无法进一步判断故障点在是室内还是在室外。

 故障处理指导:应该在接口柜甩开负载测试接收电缆上的电压,一般情况下在电缆上测得电压大于 7V,说明室外设备良好,故障点在室内,反之故障点在室外。

 3 、17:05 断开模拟电缆盘,在室内接收电缆上测得电缆电压为 1.63V, 17:20 时在室外人员在 13601G 测得发送端轨面电压 2.1V,接收端轨面电压 1.04V,接收端匹配变压器 V1-V2 间测得电压 1V,E1-E2 间测得电压 10.5V。此时现场故

 障指挥处理人员对各部电气特向参数不熟,在故障处理时参数测试数据基本完整的情况下,未能判断出故障部位。

 故障处理指导:由于故障人员一是对匹配变压器变压比是 1:9 这个关键特性没有掌握,误认为室内接收电缆上 1.63V 是正常电压;二是对 ZPW-2000A 轨道电路送电端匹配变压器是降压后送到轨面(9:1),受电端是升压(1:9)送回室内基本传输方式不清楚,当在送电端匹配变压器 E1、E2 间测得有 10.5V 时,室内接收电缆在腾空状态时也应该是 10.5V 电压,当出现明显不一致时应该明确断定是电缆通道问题,立即启动电缆应急预案,恢复设备使用。