欢迎来到专业的信友文档网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 述职报告 事迹材料 范文大全
当前位置:首页 > 范文大全 > 整改报告 > 正文

安全整改督办单004号,-(完整文档)

时间:2022-04-04 18:45:03 浏览量:

下面是小编为大家整理的安全整改督办单004号,-(完整文档),供大家参考。

安全整改督办单004号,-(完整文档)

 

 本督办单第 1 页 共 2 页 安全整改督办单 (蟠龙安全监察质量部 2020 年第 004 号)

 签发人:

 浙江华东咨询蟠龙抽水蓄能电站工程建设监理中心:

 2020 年 3 月 24 日,蟠龙公司安质部对 1#引水 3 级斜井拟复工的作业面进行安全监督检查,请监理督促水电一局尽快组织整改,及时反馈蟠龙公司安质部。

 序号 问题描述 整改要求 整改单位 整改完成时间 1

 检查发现 1#引水 3 级斜井上井口部位,人员上下的爬梯损坏,爬梯扶手缺失 立即修复爬梯,满足人员安全上下要求 水电一局 3 月 25 日 2 1#引水 3 级斜井上方,施工照明不足,不满足安全施工要求 在斜井口上方增设高强度照明灯具,照度满足施工要求 水电一局

 3 月 25 日 3 1#引水 3 级斜井区域 5S安全工器具柜备用的安立即补充防坠器、安全绳、安全帽、安全带、应急手电、防护口罩等物资及应急药品,做好备用。

 水电一局

 3 月 26 日

 本督办单第 2 页 共 2 页 全防护设施与应急药品缺失 4 1#引水 3 级斜井下井口区域禁止人员进入的栏杆损坏,照明不足。

 立即恢复栏杆,增设明显警示牌,非出渣作业,严防人员进入洞口下方,在岔口处增设照明灯具,满足出渣作业安全需要 水电一局

 3 月 26 日 5 1#引水 3 级斜井上井口区域 1 台卷扬设备无近期检查记录 明确卷扬设备负责人,按照卷扬设备检查记录表,每班对设备进行检查,确保设备完好。

 水电一局 3 月 26 日

 会签:

  审核:

  编制:

推荐访问:- 督办 整改 完整 安全整改通知单